我今天运行S7,运行时没授权问题,可当我打开块时,提示我授权不可用,要我安装授权。我点击确定后,仍可打开块,并可对其进行编辑、保存。请问怎么回事?没授权就是这样的情况吗?可我一直用都没出现,而且用了很久。今天突然就出现了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
没名
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 1006回
年度积分:0
历史总积分:1348
注册:2005年6月01日
发表于:2007-08-21 16:45:00
1楼
不可能啊
回复
引用
举报
没名
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 1006回
年度积分:0
历史总积分:1348
注册:2005年6月01日
发表于:2007-08-21 16:45:00
2楼
不可能啊
回复
引用
举报
没名
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 1006回
年度积分:0
历史总积分:1348
注册:2005年6月01日
发表于:2007-08-21 16:46:00
3楼
不可能啊
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-22 09:03:00
4楼
不可能的事就发生在我身上了啊。我真是世界上最幸运的人...大家都来祝贺我...,
回复
引用
举报
057421115
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年8月30日
发表于:2007-08-22 09:17:00
5楼
会出现这种现象。
回复
引用
举报
songzg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 732回
年度积分:0
历史总积分:1884
注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-22 09:41:00
6楼
有可能,西门子的东西就是这样
回复
引用
举报
没名
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 1006回
年度积分:0
历史总积分:1348
注册:2005年6月01日
发表于:2007-08-22 12:47:00
7楼
祝贺,哈哈
回复
引用
举报
郝海东
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 557回
年度积分:0
历史总积分:806
注册:2006年3月26日
发表于:2007-08-22 12:52:00
8楼
正常
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-22 13:06:00
9楼
呵呵,来祝贺的朋友给一些处理的方法嘛...
回复
引用
举报
彩虹
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:54帖 | 1626回
年度积分:8
历史总积分:7586
注册:2006年9月21日
发表于:2007-08-22 21:28:00
10楼
很正常!西门子就是那样,如你没授权书,可以打开,但每打开一次,就要查找一次授权文件。
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-08-22 21:32:00
11楼
因为Step7 5.3以前的版本运行时没有授权会出现提示授权信息,确认后不影响使用,从5.3开始运行时没有授权会出现提示信息,并强制启用14天试用授权,14天后,不授权就不能使用。
回复
引用
举报
森林王
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:38帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2006年4月09日
发表于:2007-08-23 10:33:00
12楼
不用管它,只要能用就行了呗
回复
引用
举报
czl123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:197
注册:2005年10月28日
发表于:2007-08-24 19:19:00
13楼
14天是应急授权,是step7 自带。但是14天过后只是每打开一次step7就提示用户要安装授权,不安装也不会影响使用,只不过是每次使用时麻烦一点而已。西门子的各类授权我这里都有,有需要的可与我联系,或留下E-MAIL
回复
引用
举报
PLC初学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 387回
年度积分:0
历史总积分:926
注册:2006年7月25日
发表于:2007-08-27 20:49:00
14楼
是啊!我也不太清楚
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
cp5611
[8003]
什么是源极和漏极输入
[11969]
求助:OPC到底是什么东西
[21243]
PLC有输入,没有输出
[23789]
不同类型的PLC之间的连网通讯...
[9707]
空气开关上的C3 D6是什么意思...
[8165]
PID温度控制的PLC程序设计
[15938]
整理的永宏PLC资料,比较全。...
[9861]
干货分享:高速脉冲输入输出程...
[9488]
威纶通触摸屏和MCGS触摸屏,谁...
[8932]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号