HITECH软件, 添加一个“数字输入”对话框, 将输入范围设置为“变量”,可是这个变量在那儿定义呢? 一设置成变量,下面上限和下限对话框就是灰色的,不可输入了! 而且范围也就变成了0 - 0,没法用! 请问,这个功能如何使用? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
Eplan P8最全的培训资料
·
【7月北京】全国OPCUA与工业互联技术培训班通知!
·
英媒称哈萨克“中国梦”开始:那里中文比英文重要
·
三菱PLC怎样用中断立即停止脉冲
·
国产PLC剑桥ECT
·
小日本的编程思想
·
松下FP7样本
·
松下plc脉冲控制问题错误代码45
·
收款密码程序,万能码自动解除
·
优酷视频网渐渐沦为下三滥
先生伢子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:691
注册:2007年6月12日
发表于:2007-08-18 15:46:00
1楼
顶一下,HITECH的软件说明写得确实有点不明不白的,就象我要用那个历史事件的多笔记录表来同时体现和记录测试即时结果,但就是看来看去不懂是咱弄的
回复
引用
举报
ShowFine
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:57帖 | 753回
年度积分:0
历史总积分:1671
注册:2003年10月29日
发表于:2007-08-19 21:51:00
2楼
罗升的技术支持们,不能上来答复一下吗? 你们还搞了一个版块呀! 哎... ...
回复
引用
举报
ShowFine
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:57帖 | 753回
年度积分:0
历史总积分:1671
注册:2003年10月29日
发表于:2007-08-23 21:28:00
3楼
搞清楚了,以S7-200为例,假如设定值地址为VW0,那么下限为VW2,上限为VW4。
回复
引用
举报