接触器打火现象有没有好的办法解决
点击:
1096
| 回复:
7
学生有礼了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2007年7月18日
发表于:2007-08-17 20:30:00
楼主
我们用接触器控制变压器的初级,和另一端是反相的,为了把次级主回路的电压降下来,从而达到节能的效果;但在工作的一瞬触点总是打火,我在想是不是变压器的线圈在开断的一瞬有什么高压啊,用示波器也没看出来什么现象,而且没有什么规律可寻,真的很晕,恳请老师们帮帮忙
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
械
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:156帖 | 1540回
年度积分:0
历史总积分:2774
注册:2002年11月30日
发表于:2007-08-18 08:01:00
1楼
可以加阻容吸收电路试试啊!也可以用固态试试.
回复
引用
举报
学生有礼了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2007年7月18日
发表于:2007-08-20 13:00:00
2楼
好的我试试谢谢了
回复
引用
举报
参与者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2007年3月05日
发表于:2007-10-28 00:31:00
3楼
家电容
回复
引用
举报
的友好
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2005年3月18日
发表于:2007-10-28 09:57:00
4楼
是不是带负载切投?
回复
引用
举报
陈石头
关注
私信
精华:28帖
求助:2帖
帖子:300帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54987
注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-21 16:07:00
5楼
关注中....
回复
引用
举报
陈石头
关注
私信
精华:28帖
求助:2帖
为什么电解电容正负极接反了...
[3475]
耐磨热电偶热电势的大小只和...
[783]
富士伺服电机低速度控制不稳...
[1151]
如何解决接线端子的三种常见...
[1084]
电源浪涌保护器参数的选择方...
[853]
ABB开关电气常见技术问题及答...
[4465]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[3359]
两台气泵合并供一个气罐
[4369]
电容值与电流、频率有关吗?
[7781]
光耦在线检测秘笈!
[1694]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号