我遇到这样的问题:
原现场总线采用三菱的A1SJ71PB92D作为主站点,从站采用三菱的MT-DP12带MT-16X和MT-16YT;现在想用西门子的ET-200M作为从站,带16点的输入和输出模块。替换原来三菱的MT-DP12。请问大家是否可行?
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-08-17 06:11:00
1楼
ET200s也许可以,但是ET200M绝对不行。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
Wi-Fi铸造无线神奇
[1749]
那位高人明白“DC特性”指的是...
[2411]
质疑 Z893
[1626]
请教:总线与RS485