 系统是华中的18T 很简单的, X轴能走! 走一段会报警:定位误差过大!然后交换X和Z的指令线!Z轴报警, 然后再换XZ的编码器和动力线 X轴报警!  报警的都是定位误差过大!  这样的话 应该是X轴的伺服问题吧!
不过 伺服都不报警。。。  具体的现象只有:手动状态,看着位置 +向移动X轴,比如0.000到2.016,然后按下复位,数字会变成2.006,会变小,-方向就变大!  
参数没设置错! 因为边上就有相同的机床! 但边上的机床不会出现上面的情况!
请高人帮忙啊!



前途无亮

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-14 19:23:00
1楼
不是吧?  没人回答? 指点下 可能是什么问题!?

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-08-14 20:50:00
2楼
“比如0.000到2.016,然后按下复位,数字会变成2.006,会变小,-方向就变大”———会持续变大或变小吗?应该是这个轴有问题,先查查接线和接地。