发表于:2007-08-10 20:59:00
楼主
自制了一条S5的通讯线,用来下载和上传程序,现用SETP5,7.23版或PG2000**版与S5-95U 连机都不成功,用workshop for s5演示版或组态王与S5-95U连机都很正常,我试了二天都没有试好,后用串口监视软件看了一下,SETP5和PG2000的通讯速率等是用9600、8、E、2。而workshop for S5和组态王的通讯速率等是用9600、8、E、1。就是停止位不同,不知道是不是停止位的不同引起的。在SETP5和GP2000软件内除了可改COM口外,没有调整通讯设置的地方,所以改不了停止位。S5-95U也没看到有地方可以改呀。
不知在用S5的各位朋友有没有注意过,上述二种通讯方式,哪一种是对的,请在用S5系列的朋友帮和试一下看看,说一下,你们在正常通讯时,应该是怎样的,谢谢!!!