求助!关于SM331 AI8*12模拟量输入模块
点击:
463
| 回复:
2
学以至用
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-09 17:56:00
楼主
首先说一下我的接线.
我硬件组态是4线制.接入该通道的信号先经过信号隔离器,在连接PLC.
我把MANA与M与M-都连接了,以前一直都工作正常,但是最近该通道工作不正常.来的信号已经是12mA了,但是在线监视的信号很小.且保持不变.模块的其他7路都工作正常.不知道问题出在哪里.知道的指点下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
学以至用
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-09 18:02:00
1楼
对了,隔离器的过来的信号测量是正常值.
回复
引用
举报
学以至用
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-09 18:15:00
2楼
我怀疑是模块坏了.请高手指点下