内容的回复:我们的是和利时MACSV1.0版本的。现在我遇到一个事就是 在操作员站上压力变送器全都显示为0Pa.我们把FM148A模块通道上的一接线端子拔掉,然后测量,有18mA的电流信号。变送器的测量范围是-3-1KPa.检查了现场的变送器没有问题。请问高手这是怎么回事。数据库和控制器算法组态都对了量程,都是和压力变送器上的一致。请问哪个高手能解释一下是什么原因造成的,和怎么解决这个问题?
取消在数据库开方,改在控制器算法内开方就没有这个问题了。
非常奇怪,今年用的一套MACSV却没有遇到这个情况。
取消在数据库开方,改在控制器算法内开方就没有这个问题了。
非常奇怪,今年用的一套MACSV却没有遇到这个情况。