发表于:2007-08-17 08:42:00
24楼
系统种类比较多,大都是与S7-200通信,很少有变频器,每个系统都是一个PLC一个屏,30的那套系统将指拨5,6,7,10打到OFF后MS好了,这段时间都比较正常,西门子的有些还是不行,屏的反应比较慢,偶尔也还有COM2通信故障报警,与天津罗升联系他们的解释是S7-200的分国产和进口,如果是国产的话那么在工作参数里连接方式应为PPI:NETWORK,如果是进口的话那么在工作参数里连接方式应为PPI:1 TO 1,再设延迟时间20MS左右,我的是国产的S7-200PLC,将连接方式改为PPI:NETWORK后,没什么效果,有的系统甚至比改之前还差.郁闷ING,想换个品牌.