S7-300plc 中K型热电偶的模拟值表示
点击:
770
| 回复:
5
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2007-08-01 18:55:00
楼主
请问这表示什么意思。
PLC采取的数字量范围与对应的温度范围是多少。请大侠们明示。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-08-01 19:04:00
1楼
正常范围 -270.0摄氏度~1372.0摄氏度 对应 -2700~13720
回复
引用
举报
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2007-08-01 19:16:00
2楼
那我采集到的数值肯定不对啊。都一千多度了。
回复
引用
举报
荷戟独行
关注
私信
精华:5帖
求助:3帖
帖子:287帖 | 2584回
年度积分:24
历史总积分:8272
注册:2004年8月05日
发表于:2007-08-09 11:25:00
3楼
观注中!
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-14 08:38:00
4楼
呵呵,你是不是忘记转化了?
回复
引用
举报
guafa58
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2142回
年度积分:4
历史总积分:3969
注册:2006年1月13日
发表于:2007-08-14 14:22:00
5楼
就是采集到的数据 /10啊,老大