发表于:2007-07-28 13:43:00
楼主
最近在现场应用霍尼韦尔的TPS系统时,AI卡件碰到了一些问题:
1、两个热井的水位信号,就地变送器采用DCS供电,DCS量程设置为0-1800。串入万用表量电流,为10mA,稳定。当接入DCS系统后,前两秒钟显示值正确,为660多,也就是10ma。但是很快就上升到1780多,接近满量程,也就是代表着将近20ma的信号,这是什么问题呢?困惑!!!
2、就地是两个调门自带的阀位变送器,自供电。用万用表量电压,10V。用万用表直接量两根线的电流,12mA。直接接入TAI-02FTA板,无信号,detail中显示红色的B。剪掉电阻,接入TB2和TB3,可以显示值,但是换算得出的电流为13mA左右。将这两根线串联万用表和250欧姆电阻,电流为12mA。什么原因呢?!!!
有经验的兄弟们帮帮忙啊!