工控组态与PLC 点击:1360 | 回复:17



RHWT

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-07-28 02:37:00
楼主
请教,系统I/O点70,AI15路,并与上位机组态通信,用S7-200可以吗?



ikkoku

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-07-28 07:28:00
1楼
可以,我刚做了个类似的。

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2007-07-28 07:38:00
2楼
这个问题太笼统,原则上都可以,关键是如何使用的问题,不同上位软件,操作肯定不同,通讯方式也不同。

RHWT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-07-29 13:58:00
3楼
谢谢   CPU226(24I/16Q),16I/16Q,8I,EM231*4,如果MCGS组态,能用CPU226的通信口吗?如果用WCC是否要用EM277和CP5411?如用S7—300成本在多少?

ikkoku

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-07-29 22:56:00
4楼
用wincc+s7-200的话只另需一根15块钱的国产pc/ppi编程线,wincc可以用爱国版,pcaccess西门子本来就没打算赚钱,可以随便用。

RHWT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-07-30 09:01:00
5楼
To  ikkoku
  谢谢你的回复,如你所说,Wicc+S7-200通信速度还可以吧?
  因为上位组态我不熟悉,而现在我又负责这个项目,很想请教和希望你帮忙,如有兴趣,请联系我.wy-automation@163.com
  不胜感激

ikkoku

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-07-30 13:20:00
6楼
速度不是很快,我用的市面上卖的232转485的转换器,然后485a+接com口的3,485a-接com口的8,扯了根2芯延长线,从电脑接到plc,长度约80米,使用固定速率9.6k通讯,总共160多个过程变量,感觉速度不是很快。

上位机用西门子s7-200的opc服务器软件pcaccess(无需授权),直接把plc程序里的变量名读入,在检测时候,显示通讯质量是good

然后在wincc里添加opc.chn,在下面直接浏览opc服务器,找到s7200.opcserver,就是pcaccess建立的opc服务器了了。直接打开,把里面所有变量都导入wincc,这样就成功的建立了连接,后面就根普通的组态软件组态过程一样了。


其实我也是第一次做,还是工作之余晚上做,断断续续连学带做用了1个月。而且是我们厂自己用的东西,所以很简陋,上位机就是个淘汰的普通电脑,wincc是爱国版的……很愿意根你交流,可惜明天我就要出差一个月,票已经买好了……

独角怪兽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年3月05日
发表于:2007-07-30 16:03:00
7楼
可以实现,上位机与plc通讯建议不要用自制232转485通讯电缆或者pc/ppi编程电缆,最好采用cp5611卡+D型头+L2网线,虽然贵点,通讯质量可以保证。

城市风暴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:496
  • 注册:2003年12月09日
发表于:2007-07-30 16:18:00
8楼
下面引用由唐进在 2007-7-28 7:38:00 发表的内容:
  这个问题太笼统,原则上都可以,关键是如何使用的问题,不同上位软件,操作肯定不同,通讯方式也不同。
--------------------------------------------------------------------------------------------
可以的,直接用226上的485通讯,MCGS里有200的驱动
如有问题请来电www.mcgs.com.cn

无名无心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2007-07-30 17:26:00
9楼
学习..

发法

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2007-07-30 17:44:00
10楼
当然可以 

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-07-30 17:55:00
11楼
上位机用WINCC,S7-200PCACCESS,通讯用PC/PPI,很简单

RHWT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-07-31 08:37:00
12楼
我的通信距离是200米之外,Wincc+pcaccess能达到要求吗?

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2007-08-22 16:19:00
13楼
变量类型要如何定义.

华叔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2007-08-22 20:02:00
14楼
我和别人现在做的这个项目也是用MCGS组态,也是和226通讯。可以实现,不过到目前为止,组态对226写操作速度很快,读操作就很慢很慢,大概慢三四秒吧。因为我们组态图片比较多,程序很大。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-08-22 23:35:00
15楼
如果画面监控的点数太多,处理速度就会慢一些,特别是动画。

森林王

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2007-08-23 10:26:00
16楼
学习了,没用过mcgs,别的到可以

工控江湖人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-08-23 12:36:00
17楼
用西门子的以太网通讯模块,直接和上位连就行了,就看你用的组态软件支不支持,据我所知,力控是支持的。也可以用EM277模块+CP5611卡实现,力控也是支持的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师