当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
工业电源
我要发帖
双路电源自动切换的问题,有经验的请进来探讨一下
点击:
1067
| 回复:
6
踏上归途
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2007年3月02日
发表于:2007-07-27 22:55:00
楼主
我刚到一家电力企业工作,部分设备的电源回路为两路电源互为备用同时引入电源分配柜,两路电源(交流或者直流)都是通过接触器(两台)互锁,以达到一路出现故障时,另一路自动投入,也就是两接触器的输出端是分别短接在一块的,现在我的疑惑是:由于我是刚刚接触这样的回路,不知道在一路出现故障时,另一路自动投入的过程对于用电设备(部分为DCS或者PLC)是不是有影响,我明白常态交流电肯定都是有归零的过程,就算是50HZ,单周期是1.2秒,不知道现有的国产或者进口的接触器的动作时间能不能保证电源供应的连续性,也就是切换能不能保证用电设备正常工作,直流电源的供应又是怎么过程呢?希望有经验的工程师能帮我分析一下,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
醉鼠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-28 09:12:00
1楼
50Hz是指一秒50次吧?那它的周期应该是50/1秒吧?哪来的1.2秒?
回复
引用
举报
小虫~~
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:19帖 | 307回
年度积分:0
历史总积分:659
注册:2007年2月02日
发表于:2007-07-28 10:57:00
2楼
20ms,足够反应了
回复
引用
举报
负离子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2007年7月28日
发表于:2007-07-28 13:55:00
3楼
怎么现在还用接触器呢?都改成ATSE了呀。
回复
引用
举报
踏上归途
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2007年3月02日
发表于:2007-07-28 20:21:00
4楼
写错了,不好意思,是20ms
回复
引用
举报
北极之光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 180回
年度积分:0
历史总积分:377
注册:2004年1月23日
发表于:2007-07-28 21:01:00
5楼
直接买一个双电源切换开关不就可以啦
回复
引用
举报
hat
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:886
注册:2005年7月01日
发表于:2007-07-28 21:28:00
6楼
好像有影响的,可以在后面加UPS啊
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
断路器进出线接反,有什么情况...
[9449]
10KV真空断路器短路原因(大师...
[1764]
开关电源设计之MOS管反峰及R...
[1334]
你不知道的开关柜绝密知识
[2839]
无功补偿盘用的电容器怎样判...
[4405]
变三相交流电为单相交流电的...
[2294]
大功率电机星三角启动时,互感...
[4562]
降压变压器是否可以反过来当...
[2227]
(已结束)电源电气擂台第六十...
[1436]
怎样划分高压输电线路、高压配...
[1617]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号