我的直流轧机电机编码器的电缆本应是屏蔽双绞的,但厂家发来的是屏蔽非双绞线能用吗
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhaohong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 126回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2003年2月26日
发表于:2007-07-26 16:41:00
1楼
屏蔽了不一定不能用,看线长及周围环境了。还是建议找厂家换,没必要为这件事担心,能双绞肯定没坏处。
回复
引用
举报
笨鳥慢飛
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:15帖 | 2548回
年度积分:0
历史总积分:4928
注册:2005年10月16日
发表于:2007-07-26 18:40:00
2楼
若編碼器是TTL 會有問題 干擾 廠家提共給你是I/O线 不是編碼器訊號線