求助:恒压供水的问题
点击:
572
| 回复:
4
凤舞九天之王
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2007年1月18日
发表于:2007-07-24 09:13:00
楼主
变频器用远传压力表控制,前几天正常,现在不起作用了,频率只升不下降,是什么原因?恒压供水用的.是不是雷击板子坏了?压力表直接控制,模拟输出.三菱F540的,压力表的黄线接10E, 绿线接4 ,红线接5.设定的参数是:79-3 128-20 129-100 130-6 133-20 183-14.
RT与SD连接,STF与SD连接.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
盛世自动化
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:667
注册:2002年6月02日
发表于:2007-07-24 09:24:00
1楼
先排除远传压力表问题,检查模拟输出问题。
回复
引用
举报
凤舞九天之王
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2007年1月18日
发表于:2007-07-24 10:23:00
2楼
压力表没问题.接线没没问题
回复
引用
举报
凤舞九天之王
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2007年1月18日
发表于:2007-07-24 10:25:00
3楼
模拟输出怎么查啊?嘿嘿 我不会
回复
引用
举报
jim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 1623回
年度积分:0
历史总积分:3579
注册:2005年4月16日
发表于:2007-07-24 16:07:00
4楼
用的是什么变频器呢!可以看看反馈信号的大小哦!