请教各位同仁:
在下使用一个0.5级互感器和一个0.5级的电流表测试电流,请问此时此电流检测通道总的精度等级是多少,该如何确定?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
航天风火轮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2007年7月25日
发表于:2007-07-26 10:59:00
1楼
系统误差应累计计算,总的精度等级1.0级
回复