楼主
一. 送电前检查装置和电机 辅助电源系统送电检查 接地线和辅助电源零线检查 电机绝缘检查和编码器安装检查 电机电枢绕组和励磁绕组对地绝缘和电阻检查 检查装置风机和柜顶风机电源和转向 检查电机风机电源和转向 装置电源和控制电源检查 编码器电源和信号线检查
二. 基本参数设定(计算机或PMU单元完成) 1.系统设定值复位及偏差调整 用PMU执行功能P051= 21,调用缺省的工厂设置参数构成基本参数文件用P052=0显示那些与初始工厂设置不同的参数。 合上装置控制电源和操作控制电源执行P051=21,偏差调整(P051=22)同时进行,参数P825.02被设置。 2.整流装置参数设定 P067=1-5 选择负载过负荷周期,见手册,当本参数大于1时,整流器额定直流电流R072.01将变为所选周期内的基本负载值,P075参数必须设定 为 1或2。一般情况下,装置的计算的晶闸管温升包容上述过载周期 P075=0 不允许装置过载,装置最大输出电流被限制在额定直流电流 R072.01 =1 电枢电流最大值被限制在P077*1.8*整流器额定直流电流R072.01,当计算的晶闸管温升超过允许值时,报警A039激活,电枢电流给定自动自动减小到整流器额定电流R072.01。 =2 整流器电枢电流最大值被限制在 P077*1.8*整流器额定直流电流 R072.01当计算的晶闸管温升超过允许值时故障F039被激活。 本参数根据电机额定参数值和使用工况从保护装置过载的角度出发进行设置,本参数与P067共同作用,对装置的过负荷周期进行设定。 P078.01= 630V主回路进线交流电压作为判断电压故障的基准值 P078.02= 380V,励磁进线电压 作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351,P352,P361-P364. 3.电机参数设定 P100(F)= 额定电动机电枢电流(A) P101(F)=额定电动机电枢电压(V) P102(F)= 额定电动机励磁电流(A) P103(F)=最小电机励磁电流(A)必须 小于P102的50%.在弱磁调速场合一般设定到防止失磁的数值. P110电枢回路电阻,P111电枢回路电感,P112励磁回路电阻:在优化过程自动设定。 P114(F)=电动机热时间系数,根据本参数和P100对电动机进行热过载保护:当电机温升达到报警曲线值时触发A037报警;当温升达到故障曲线值时触发F037故障。缺省值10MIN。 P115(F)= 电枢反馈时最大速度时的EMF(%),缺省值100。以整流器进线标准电压(R078)为基准设置时应考虑进线电压实际值等各种参数影响.P115= 值/R078(见功能图)EMF额定值=P101-P100*P110。在 P083=3时,观察编码器波形正常的情况下,令P140=1,P143=电机基速,观察R024(编码器反馈)和R025(电枢电压反馈)。校准P115参数。 P118(F)=额定EMF(V), P119(F)=额定速度(%): P118、P119是在励磁减弱优化过程中P051=27设置的,当P100P101P110参数发生变化后,弱点也随着变化,不再是P118,实际额定速度=P119*实际额定EMF/P118 当P102变化时,励磁减弱优化重做。 4.实际速度检测参数设定 P083(F)=实际速度反馈选择当 当 P083=2 (脉冲编码器) 时,100%速度为P143参数值 当 P083=3 (电枢反馈) 时,100%速度为P115参数值所对应的速度 P140=0或1, 脉冲编码器类型选择。电枢反馈P083=3时,令其为零;码器反馈时P083=2,令其为“1”。 P141=1024 ,脉冲编码器每转脉冲数 P142=1,编码器15V电源供电 P143(F)= 编码器反馈时最高的运行速度(转/分钟) P148(F)=1,使能编码器监视有效(F048故障有效) 5.励磁功能参数设定 P081=0 恒磁运行方式 (弱磁优化前设置值) P081=1 弱磁运行方式(进行弱磁优化时设置,优化后设置为1) P082=2 励磁运行模式,达到运行状态07后,经过P258的延时,输经济励磁电流P257. P257(F)= 0 (%P102) 停机励磁 6.限幅值参数设定 P642.01-04= 100 % 主设定点速度限幅 P091=100% 斜坡给定阈值 P169=0 P170=0 带电流限幅的闭环电流控制 P605.01-04=1 转矩限幅 P171.01= 100% (P100为基值) ,P172.01=-100(P100为基值)电流限幅 7.斜坡函数发生器相关参数设定 P303.01(F)= 10 S P304.01(F)= 10S P305.01(F)= 0.5S P306.01(F) = 0.5S 上述参数对斜坡参数组1进行设定规定了由0速到最高速的时间10S过度圆弧时间0.5S. 8.辅助功能参数设定 零速信号: P373(F)=1% 转速大于1%时状态字bit10 为1 P374(F)=0.5% 回环宽度 P375(F)=0.1S 延迟时间 P675(B) =24 CUD2板43端子开关量连接量24,当辅传动使用熔断器或超速开关时,接点动作产生外部故障1和2。 P689.1=B20 端子41,风机信号作为外部报警2 P771=106 设置开关量输出口1为装置故障状态输出 P755=167,P754=OFFSET,设置模拟量输出2作为速度表指示 P753=10V×电机最大速度/速度表满偏值,规格化 P820.04=0 将传动堵转故障使能 P644.01=402 内控速度给定由固定量连接器P402发出。
三. 检查主电机励磁 令P082=2,合励磁进线电源,改变P257=5%,30%,50%,100%,观察励磁表指示情况。 恢复P257=0。
四. 电机启动 以上参数设置正确后,电机可以恒磁启动,P81=0,接入励磁电源和电机风机,在P51=40情况下,传动柜选择开关输入合闸和解封命令后,由P402输入给定速度,电机转动。
五. 检查只读参数 R010:开关量输入,0-6位对应36-42端子状态,12位对应ESTOP信号 R011:开关量输出状态,第0位代表46端子重故障,第7位代表109/110 端子和闸信号 R015:实际电枢进线电压630V,应在允许值范围内 R016:实际励磁进线电压,应在允许值范围内 R017:实际进线频率,应在允许值范围内 R038:实际电枢直流电压,装置未解封状态其值应接近为0。 R039:EMF给定值,等于P101-P100*P110
六. 检查风机 检查装置风机 检查电机风机
七. 检查电枢可控硅及桥臂快熔 令P830=3,合励磁进线电源,合ME开关,若可控硅及其触发回路故障将报 F061装置故障信号;若桥臂快熔熔断,报F004故障,R047故障码为3。 若无故障参数P830自动恢复为0.
八. 优化 电枢和励磁电流环优化 将励磁控制风机电源投入 装置内控状态下在PMU上选择P051=25 整流装置进入07.0或07.1状态等待操作柜
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
匪夷所思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:147帖 | 2046回
年度积分:0
历史总积分:3396
注册:2005年6月10日
发表于:2007-07-17 19:55:00
1楼
写的很详细
回复
引用
举报
游刃有余
关注
私信
精华:1帖
求助:3帖
帖子:56帖 | 1331回
年度积分:0
历史总积分:3240
注册:2005年7月31日
发表于:2007-07-25 14:03:00
2楼
很好!我需要的资料
回复
引用
举报
不懂工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 647回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年9月23日
发表于:2007-08-02 20:25:00
3楼
非常好,我来顶下
回复
引用
举报
杨博文
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2007年9月03日
发表于:2007-08-05 13:53:00
4楼
挺好的
回复
引用
举报
华妹
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2006年11月27日
发表于:2007-08-21 10:09:00
5楼
很好
回复
引用
举报
削锋
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2007-08-21 10:42:00
6楼
真不错。
回复
引用
举报
不懂工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 647回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年9月23日
发表于:2007-08-21 14:38:00
7楼
请楼主指点,西门子6RA70参数P104 (速度n1),P105(电枢电流I1),P106(速度n2),P107(电枢电流I2),P108(最大运行速度N3),P109(和速度有关的电流限幅控制字)这几个参数何解,应如何设置呢
回复
引用
举报
自23
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 650回
年度积分:0
历史总积分:985
注册:2004年11月23日
发表于:2007-09-02 20:02:00
8楼
谢谢!
回复
引用
举报
卧龙人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 800回
年度积分:0
历史总积分:1504
注册:2006年8月14日
发表于:2007-09-11 21:41:00
9楼
谢谢我在学习
回复
引用
举报
netwell
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:241帖 | 589回
年度积分:0
历史总积分:2921
注册:2003年3月17日
发表于:2008-03-30 18:45:00
10楼
解决了个问题,谢谢
回复
引用
举报
nankemeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年1月09日
发表于:2009-05-30 11:01:21
11楼
学习了 楼主辛苦了
回复
引用
举报
hangbiaost
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2009年3月13日
发表于:2009-05-30 13:19:28
12楼
学习中!!!十分感谢你的提供!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求沈阳天宇TY6000变频器说明...
[10968]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
变频器控制柜设计时应注意的...
[9991]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
施耐德变频器ATV71报警SCF1
[12981]
[5565]
吉泰科变频器GK600系列说明书...
[7164]
施耐德变频器报"InF"故障代码...
[6864]
官方公众号