同截面电缆同于不同用途行不/ 点击:358 | 回复:3



你行我也不错

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年7月05日
发表于:2007-07-07 19:41:00
楼主
如加热用与电机用能混用吗/用什么字母表示/如;3*25+1*16电缆



张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-07 20:17:00
1楼
能够混用
VV-1KV 3*25+1*16

你行我也不错

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年7月05日
发表于:2007-07-07 20:31:00
2楼
用于加热的电缆,电缆发热量会大一些吗/做铜接头的地方或许易融化

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-07 21:31:00
3楼
jjksdfsf:  引用   加为好友   发送留言   2007-7-7 20:31:00 
    用于加热的电缆,电缆发热量会大一些吗/做铜接头的地方或许易融化
? 
 
谁说的?
过同样大小的电流,电缆发热一样
只要不是高频电流(高频有比较大的集肤效应)