压敏电阻爆了 点击:1801 | 回复:15



臭脚热水泡

    
  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-06-03 19:43:00
楼主
2007/05/29,一生态水厂,5.5KW 抽水泵一台,配套康沃CVF-4T0055C变频器一台,据客户反映,在晚上19:00左右,上电正常运行大约半小时后,变频器内部冒烟,停机.带回,拆机,发现模块完好,唯有三相电源输入侧R、T两相间的一压敏电阻爆炸,电阻整体已经完全松散,像极了考古出土一见空气就灰飞烟灭的尸体,只是拿起机子然后又放下,电阻就土崩瓦解了,只留下两只引脚孤零零地站在电路板上,将其上部的开关电源部分喷黑,经检测没有再发现有什么器件“死亡”,个人初步认为是电源R、T相间超压、或者是三相负载不平衡、又或者是电阻质量不过关、负荷过重,从而导致压敏电阻爆炸,由于领导要和供货商交涉,所以没有修,不知各位达人有什么高见?



通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-03 21:21:00
1楼
压敏电阻就是起保护作用的,换也行,修也行,供需协商吧!

伐薪烂柯

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-06-03 21:52:00
2楼
领导不像你这么明白,这是关键!

郑州中鑫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 189回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2007-06-03 21:53:00
3楼
只是电压保护坏拉.换个就是拉

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2007-06-05 09:25:00
4楼
你电源有问题吗,先确定一下,要不换上还是坏怎么办呀,压敏电阻坏的情况很少见的。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-05 12:15:00
5楼
应该是电源不稳定,或变压器的输出有一相负载太大引起。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-05 12:46:00
6楼
[color=#0000FF]哈哈!
这老兄挺幽默的。
有意思,如果模块没有坏的话,那应该值得庆幸的事情。
电压波动的厉害,或者你那电阻的耐压承受能力下降,
买几个新的原装管子装上。看看。[/color]

起步者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-06-06 10:57:00
7楼
我认为是电网的瞬间超压造成压敏电阻爆炸,我厂也发生这种现象

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师