当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事?
点击:
1232
| 回复:
14
龙造天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2007年6月28日
发表于:2007-06-30 16:43:00
楼主
一个常压的储罐,现场液位测量用双取压管鼓泡式液位变送器,当确认罐内无物料,液位变送器显示为-20%的液位,怎么回事?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2007-06-30 16:53:00
1楼
使用前先校正。没有物料时正好是校零时候。我的网站:www.plc.123ye.com.
回复
引用
举报
龙造天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2007年6月28日
发表于:2007-06-30 16:56:00
2楼
已经是调校好才装上去的
回复
引用
举报
中央战车
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1662回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2005年5月17日
发表于:2007-07-01 21:38:00
3楼
最大量程设置不对!
比罐最深(或者探头测量最深部位)的距离小一点!
一般都是量程设大了,边调边试着!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-05 18:38:00
4楼
“已经是调校好才装上去的”
1、双取压管鼓泡式液位变送器实质上是一个位置检测装置;
2、调零时,应该安装到位后再调零;
回复
引用
举报
王国鹏
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年11月15日
发表于:2007-07-05 18:43:00
5楼
安到上面还要进行零点迁移的啊 !本人建仪表群:31764976.欢迎从事仪表行业的人事 加入 啊!
回复
引用
举报
喜欢吃猫的鱼
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2004年10月25日
发表于:2007-07-05 20:01:00
6楼
同意 刘志斌的说法,应该先把零点调好!
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2007-07-05 22:41:00
7楼
这个回帖有意思。 夹到胳肢窝再校体温表?
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-07-06 08:25:00
8楼
有几种物位计都是需要安装以后再进行满仓空仓得校准设定得
比方电容式得
楼主得现场情况我了解得不够 不发表看法
希望管理人员不要删除本贴中得任何回复 不然也成“自打耳光”了
回复
引用
举报
魏学林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2006年1月08日
发表于:2007-07-07 11:13:00
9楼
你应该考虑液柱产生的压力.
回复
引用
举报
魏学林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2006年1月08日
发表于:2007-07-07 11:14:00
10楼
中间是否有隔离器之类的设备,应校准隔离器
回复
引用
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2007-07-08 16:21:00
11楼
引压管可能有点堵
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2007-07-13 11:48:00
12楼
是零点和满量程没调好.在现场调校就可以了
回复
引用
举报
没事玩玩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年6月22日
发表于:2007-07-13 17:26:00
13楼
鼓泡式液位测量要有压缩空气,现在应该还没有通入压缩空气吧,液位显示应该是负值。
这种变送器我也没用过,以上只是根据原理推测。
回复
引用
举报
楚留香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 980回
年度积分:0
历史总积分:1556
注册:2003年3月21日
发表于:2007-07-20 11:13:00
14楼
零点和量程设置不对。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
温度测量的奇怪故障
[434]
国庆仪表维修小记
[3659]
欧陆2408温控表用MODBUS通讯
[1497]
怎样计量流经管道中液氨的重...
[1466]
锅炉液位检测有用过导波雷达...
[642]
胀紧套联轴器的安装方法
[1416]
涡街流量计超量程运行有几种...
[1243]
请问大家这是哪个厂家的流量...
[1582]
【工控宝典】教你如何让单片机...
[707]
(已结帖)工控仪表擂台第97期...
[3003]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号