使用变频器时造成周围电子机器误动作时应如何办? 点击:1655 | 回复:3



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-29 13:58:00
楼主
将载波频率降低,将载波频率降低后电机产生噪音或异常时,以及无效时,可采取以下1-3 措
施:
1. 变频器以及输出入配线与机器配线间有感应噪音。
措施:
1) 信号线使用2 芯双绞屏蔽线(或多芯屏蔽线)
2)屏蔽层要接地。

2. 变频器内部产生的杂波通过电源侧电线进入侵入机器。
措施:
1) 将变频器和机器的接地系统分开;
2) 变频器电源侧设置滤波器;
3) 变频器电源侧设置隔离变压器。


3. 变频器主回路输入输出电缆和机器的配线感应引入杂波成分,造成机器误动作。
措施:
1) 1 将变频器主回路电源配线使用3 芯电缆(其中1 芯接地),单线时用多芯线或绞接线。
2) 将变频器主回路电源配线(动力线)和机器的控制线分离30cm,最小20cm。
无法分离时,需将两者用金属板遮挡。
动力线不能和控制线安装在同一线槽或配线管中。
3) 机器的信号线、电源线用绞合线。

欢迎大家讨论,发表自己的处理经验。



juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-06-29 15:07:00
1楼
还有就是给造成周围电子机器误动作的电子机械的电源加滤波器,这样的成本比较低。

304707653

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-07-03 13:39:00
2楼
那也的分场合了吧 ,不一定每个地方都加滤波器的。再者还的看人家用户是否愿意掏那份钱 。

千千阙歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2007-09-20 12:06:00
3楼
    采用信号线屏蔽或是加滤波器,看投资或是可操作度而定