kdz
ts12345
普通照明配电箱接成这样很危险,强烈建议大家不要这么做
yipin
听涛风1
Piston
west_004
很多断路器是可以下进线的,特别是框架
风清扬西与东
从原理上说,可能有的可以下端进线。但作为设计者,必须虑设计规范和通常习惯,并在设计文件上体现规范的要求
陆文彬
liliqi
huangbd
GE的直流微断就是下进上出
CJS1971
从技术角度来说,有的可以任意端进电源,有的则不能。就算同一型号也是有区别的。例如。同型号DW15,630A及以下的只能上端接电源,800A以上的任一端都可当电源进端。 小容量空开应尽量上进线---照顾某些个的习惯。 大容量空开上进线,有时好办,有时很难,没有必要一定上进线。不过下进线应选用允许的空开。 对于双侧电源回路中的空开,本身就不存在“上进线”。
支持老愚公说的,我单位就有很多800A分柜是下进线的。
shuilian
闲着
在我们这,电业局规定户总箱内的配出回路采用倒进线方式的漏电断路器
cwp020
山东 小平
见过这种情况,觉得别扭,不符合习惯,容易出意外。建议上面进线,下边出线。
冰天
疯牛菜籽宋小豹
我就想说一句
------唐伯虎算个P
fjg20040612