汗啊!竟如此使用空开 点击:4578 | 回复:103



kdz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-06-27 17:19:00
楼主
有高人竟从空开下端接电源,上端接负载



ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-13 15:36:03
81楼
小心行的万年船,不管是什么接线方式,最好还是先验电后干活。什么事都不是一成不变的。

kdz

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2010-11-22 22:22:40
82楼

普通照明配电箱接成这样很危险,强烈建议大家不要这么做

yipin

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-02-09 19:44:42
83楼
这样用的比较少。听说过这样接法的,但没用过。

听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-02-09 19:54:30
84楼
正常啊,又不是闸刀开关                

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-09 22:42:25
85楼
楼主的空开什么型号的?有些空开可以反接,有的不行

west_004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2010年2月08日
发表于:2011-02-16 11:00:17
86楼

很多断路器是可以下进线的,特别是框架

风清扬西与东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2011-02-21 15:25:17
87楼

从原理上说,可能有的可以下端进线。但作为设计者,必须虑设计规范和通常习惯,并在设计文件上体现规范的要求

陆文彬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2011-02-21 16:19:10
88楼
西门子 3wl  ACB是可以下进线的,原本就可以这么用的

陆文彬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2011-02-21 16:21:51
89楼
西门子 3WT  3VL 开关都是可以下进线的,电气设计中本来就有上进线和下进线的

liliqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2008年10月15日
发表于:2011-03-04 11:06:26
90楼
有电子部件的智能断路器,漏电开关等绝对不允许反接

huangbd

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2011-03-04 11:26:34
91楼

GE的直流微断就是下进上出

CJS1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2011-03-05 13:21:27
92楼

从技术角度来说,有的可以任意端进电源,有的则不能。就算同一型号也是有区别的。例如。同型号DW15,630A及以下的只能上端接电源,800A以上的任一端都可当电源进端。
小容量空开应尽量上进线---照顾某些个的习惯。
大容量空开上进线,有时好办,有时很难,没有必要一定上进线。不过下进线应选用允许的空开。
对于双侧电源回路中的空开,本身就不存在“上进线”。

支持老愚公说的,我单位就有很多800A分柜是下进线的。

shuilian

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15326
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2011-03-25 06:52:30
93楼
进线从空开下边进不符合习惯,容易造成安全隐患,最好不要用!实在用也应该做个提示。

闲着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2011-04-01 12:53:03
94楼

在我们这,电业局规定户总箱内的配出回路采用倒进线方式的漏电断路器

cwp020

  • 精华:21帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 1886回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17077
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2011-04-01 13:39:16
95楼
牛人啊,只能通断吧。          

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2011-04-01 15:09:59
96楼

见过这种情况,觉得别扭,不符合习惯,容易出意外。建议上面进线,下边出线。

冰天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2003年1月05日
发表于:2011-04-02 16:23:48
97楼
这有什么奇怪的,厂家的备用电源开关都是下进上出的,

疯牛菜籽宋小豹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2011年4月01日
发表于:2011-04-05 14:34:12
98楼

我就想说一句

 

------唐伯虎算个P

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-05 16:52:19
99楼
引用lilin007 的回复内容:对断路器面言,接线方式有上进线与下进线两种,你说的是下进线的接线方式,不要大惊小怪,只要产品的样本或说明书允许,这样使用是没有问题的.不过,若是不宜下进线的断路器,使用时又必须下进线,则只有降低其分断能力了,对于漏电断路器,基本上是不允许下进线的,否则将造成电子元件的烧毁.顺便列举一些使用下进线的场所,如:为联结及出线方便,柜体电源设置在底部;或是上、下两组断路器,电源设置在中间;或是两路电源向两条负载供电,当一路电源出现故障时,须采用联结断路器进行切换的场所,此时联结断路器不管如何都将出现下进线的问题。

总结的很全面了。顶!

fjg20040612

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年1月05日
发表于:2011-04-07 21:17:23
100楼
朋友:有下口进线的空开呀!不足为怪!@

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师