汗啊!竟如此使用空开 点击:4578 | 回复:103



kdz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-06-27 17:19:00
楼主
有高人竟从空开下端接电源,上端接负载



罗尼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 628回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2007-08-01 22:28:00
21楼
不习惯,一不留神就出事了

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-08-01 23:12:00
22楼
我今天的两个抽屉施奈德的空开就是这样装的(NS400H  400A)

通信与实验

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2007-08-02 10:29:00
23楼
不要这样接,太危险

性感电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1654
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2007-08-02 12:45:00
24楼
心力:  引用   加为好友   发送留言   2007-8-1 13:46:00 
    有什么奇怪
我的一个断路器 可以上下进线 
 
-------------------------------------
如果是下进线要标注 一下吧,不然很容易电到人的

卡依娃

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2007-08-02 12:59:00
25楼
不符合中国的,要小心哦

yangbo1920

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-08-02 21:10:00
26楼
我还没有看到过下进线的

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2007-08-02 21:43:00
27楼
郁闷

mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2007-08-03 10:11:00
28楼
倒进线,负载能力可能要小.

无竹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 708回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1737
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-08-03 10:57:00
29楼
危险

真彩基因

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-08-03 11:57:00
30楼
有是有的,极少数啊,只是一般习惯都是上往下那样不会出错些

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2007-08-03 12:30:00
31楼
从技术角度来说,有的可以任意端进电源,有的则不能。就算同一型号也是有区别的。例如。同型号DW15,630A及以下的只能上端接电源,800A以上的任一端都可当电源进端。
  小容量空开应尽量上进线---照顾某些个的习惯。
  大容量空开上进线,有时好办,有时很难,没有必要一定上进线。不过下进线应选用允许的空开。
  对于双侧电源回路中的空开,本身就不存在“上进线”。

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2007-08-03 12:31:00
32楼
不符合规程,易出安全事故

酒红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-08-03 12:46:00
33楼
呵呵...

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2007-08-03 12:52:00
34楼
很多大生产厂商不知道“规程”吗?他们干嘛总是生产“不合格”产品?习惯不等于规程。能照顾某些人的习惯就尽量照顾。不能照顾就说声对不起。
  下进线的产品多的是。

乙卯兔

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-08-04 23:59:00
35楼
很正常,我也这样干,有时配电接线方便.

小蔡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:709
  • 注册:2003年3月18日
发表于:2007-08-05 10:17:00
36楼
看接线图接就行了

kdz

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-08-08 12:38:00
37楼
普通照明用的墙壁柜那样做不妥吧?至少给维修的同志来说很危险,暂且不考虑空开的分断

3C爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-12 10:37:00
38楼
我看过,空调用,不敢赞同!

jiery

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年3月29日
发表于:2007-08-12 17:25:00
39楼
那是特别的用途的。有时候在要用到下面进线的开关时,你会不会想,怎么没有下面进线的呢??

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-08-13 02:28:00
40楼
朋友:有下口进线的空开呀!不足为怪!@