现有一个4—20mA模拟量信号,需要传到两个PLC中,请问可否将模拟量输入信号与两个PLC的模拟量输入模板进行串联连接,这样做电流信号有没有损失?



noair

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2007-06-23 21:16:00
1楼
ok

子夜小雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2007-06-23 21:24:00
2楼
下面引用由noair在 2007-6-23 21:16:00 发表的内容:
  ok
--------------------------------------------------------------------------------------------
ok的意思是不是可以?
我明天就面临着这样一个问题,可是从来年没这样用过,心里没底。
请问noair还有没有什么需要注意的地方?

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-23 21:40:00
3楼
可以,

子夜小雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2007-06-23 22:39:00
4楼
谢谢两位!!

一秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年3月07日
发表于:2007-06-25 09:29:00
5楼
最好把4-20MA转换成1-5V的,并联比串联好塞,如果一个通道坏了也不会影响另外一个通道,

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-25 10:18:00
6楼
下面引用由一秋在 2007-6-25 9:29:00 发表的内容:
  最好把4-20MA转换成1-5V的,并联比串联好塞,如果一个通道坏了也不会影响另外一个通道,
--------------------------------------------------------------------------------------------
这又是个常识问题:一:0-5v一个通道坏了,另外一个就不受影响么?如果一个短路了呢?
 二:为什么工业传感器多用4-20ma而不用0-5v?因为不受线电阻的影响,适合远传!而电压信号就不行了!

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-06-25 15:17:00
7楼
主要看4~20mA信号源允许带多大的负载,一般没问题;也可用1变2的隔离变送器产生两个4~20mA信号分别给两个PLC。