当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
西门子6RA23电流调节器优化不成功,求助。
点击:
406
| 回复:
1
音乐方块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2007年4月24日
发表于:2007-06-20 19:02:00
楼主
6RA23的30A的直流驱动器带一个0.35kw的直流电机,电枢电流额定值3A
p71设为12(额定电枢电流与额定变流器电流之比)
实施电流调节器的优化,优化过程中报警F36 电流限幅太低,优化不成功。
p64 电流调节器比例增益
p65 电流调节器的积分动作时间
p66 预控制,在断续电流范围的r分量
p67 预控制,在连续电流范围的r分量
p68 电枢电流的断续/连续限幅
都调过了,没反应。
p39 p41电流限幅加到了300%,优化还是不成功
求助各位师傅了,在此先谢谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
音乐方块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2007年4月24日
发表于:2007-06-21 19:12:00
1楼
搞定了,原来电机额定电流小于变流器额定电流的50%,只要将变流器额定电流降为原来的30%就可以了。