我们熟悉西门子PLC的朋友都知道,S7200原来只能作为MODBUS的从站,现在的SP5版本MIROWIN支持MODBUS主站通讯。
我们公司一直在用S7200作OEM类的项目,既然是OEM成本要求肯定是很苛刻的,以前想控制变频器只能用模拟量控制,如果可以换成通讯那么成本肯定是要大大降低的!
所以我作了一下通讯试验--S7-200以自由口通讯方式作为MODBUS主站,ACS350以内置现场总线方式作为MODBUS从站
果然奏效!!!
爽!
变频器的通讯接口很特殊,是利用控制盘的接口!!
好不容易弄了一张接口定义图纸,有需要的把邮箱留下,祝大家工作顺利!



张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-06-20 09:34:00
1楼
zzyog@tom.com
谢谢
最好有通讯的例子

TTT_Rock

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2007-06-20 09:41:00
2楼
TO:心力
      给你发了。
      s7-200的MODBUS通讯只有两条指令,大部分东西都在变频器里边,把你需要的通讯字放在变频器的映像区中就可以了,PLC只是对通讯字进行读写。

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 502回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-06-20 09:45:00
3楼
xsw_0001@163.com
谢谢!

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2007-06-20 09:50:00
6楼
fwshjpg@126.com

谢谢! 最好能将接口和通讯的例子一起提供。

TTT_Rock

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2007-06-20 10:00:00
7楼
等我出差回来后,把例子整理整理,发给大家,我现在不在公司,程序没在手里。

这两天回不去,如果着急大家先看以看帮助吧,帮助里边写的很详细了。

别忘了装“库”,指令在库里边!


TO:子文,开启,图给你们发了!

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2007-06-20 10:03:00
8楼
CXJ1105@SINA.COM


感谢

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
发表于:2007-06-20 10:14:00
12楼
收到

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
发表于:2007-06-20 10:16:00
15楼
忘了说声谢谢!谢谢了,对了,其实在上几个版本也可以自己加MODBUS主站协议吧!SP4里我加过!

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
发表于:2007-06-20 10:17:00
18楼
TO: 老五※

图发了

TTT_Rock

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2007-06-20 10:19:00
19楼
哦!!!
真的呀!

厉害呀!

哪里弄的库文件呀??

不对呀,我记得SP4里边是MODBUS 的从站指令和USS指令呀!

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-06-20 23:03:00
20楼
[color=#FF0000]我们熟悉西门子PLC的朋友都知道,S7200原来只能作为MODBUS的从站[/color]
这本身说得不够严谨,我用自由口通讯,早就实现MODBUS主站的功能了,通讯程序是自己写的,不必借助协议库,新的PLC可用协议库做主站,但是不够灵活