当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
>
和利时DCS
我要发帖
信号与相应显示不一致的问题
点击:
653
| 回复:
5
danmylove
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2007年1月05日
发表于:2007-06-15 08:37:00
楼主
把一个4~20ma信号 接入148模块,测量其电流为9.98ma,仪表量程为12-120,可是显示值却是90多,按照计算应该是45左右.请问各位是哪的问题?<br>声明:量程和增益都设置的没有问题.
另:在现场施工中有一4~20ma信号接入系统,量程为:0-1Mpa,信号为7.45ma,但是接入后显示0.7,断开在接入显示0.45,断开后再接入又为0.7,请问各位这是哪出了问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Ys
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:316
注册:2005年12月11日
发表于:2007-06-15 11:05:00
1楼
可能你的输入信号做了开方处理
回复
引用
举报
何其
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2006年1月23日
发表于:2007-06-20 09:05:00
2楼
看看你的FM148模块的属性参数是否设置正确
回复
引用
举报
UPUPUP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2005年12月17日
发表于:2007-06-20 14:13:00
3楼
第一个问题:如果你的现场仪表的测量范围是12-120,那么DCS上改点的数据库点的范围也应该是12-120,这样才能保证现场和DCS显示一致。
第二个问题:如果接入信号是直接显示而没有进控制算法再输出显示的话,可以试下别的备用通道。
回复
引用
举报
楚留香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 980回
年度积分:0
历史总积分:1556
注册:2003年3月21日
发表于:2007-06-21 14:45:00
4楼
支持楼上
回复
引用
举报
danmylove
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2007年1月05日
发表于:2007-06-22 11:43:00
5楼
谢谢各位,问题已经解决!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
国内dcs各自的用户
[4136]
请教流量温压补偿问题.
[1811]
DCS系统中仪表安装、使用的要...
[2030]
浙大优稳DCS软件
[5593]
浙大双元的QCS和DCS性能怎么...
[4408]
咱们dcs工程师容易吗
[3284]
关于锅炉控制
[1770]
关于LN2000
[2751]
"求助!国产DCS控制系统的控制...
[1861]
DCS组态的上升沿触发、下降沿...
[2169]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号