我公司(广州三晶电气有限公司)是专业生产变频器的厂家.现面向全国各地诚招三晶变频器代理商及经销商.如有意向,欢迎前来洽谈
全国统一免费服务热线:400-678-6091 详情请登陆本公司网站: www.sajbp.net Email: sajbp@126.com 客服QQ:583095611
广州三晶电气有限公司
引用hyq 的回复内容:感谢大家的关注!
解决的方法我也没想到,最后我还是换线把问题处理了.
不过平和说的办法很好,要早回复我说不定就不用这么麻烦换线了.
再次谢谢大家!
这个帖子以前就看到过,没有发表意见,最近因为解决变频器再带变频器负载问题,有了一些接触,再来看这个帖子,就有了想法:
1、是不是电容问题?185KW功率,工作电流达到一两百安培,要靠电容短路,这个电容是多大?容抗估计就是2欧姆左右。假设频率是3KHz,容量要有26微法!60米的导线是不可能有这么大的分布电容的!
[结论]:不是由于线路电容引起的变频输出短路!
2、东方在帮助朋友解决问题时,导线长达100米,并未引起短路报警。
3、.请注意楼主“安装了输出电抗器”。东方曾让朋友在电抗器后加过26微法甚至更大的电容器,并未引起短路报警!
XW:你不是说26微法就会报警吗?
东方:那是指没有电抗器的情况,有了电抗器就没有这么大的电流了。
XW:那是什么原因呢?
东方:问题可能还是出在电线上,但不是电容,而是接线相互短路!
XW:就这么简单?
东方:是啊!我有一定的依据。
4、请注意楼主用一组线就能正常工作,这时当然不会短路。
5、请注意后来楼主解决了这个问题,还是换了线。
6、请注意楼主的一段话:“不过平和说的办法很好,要早回复我说不定就不用这么麻烦换线了. ”平和说的办法就是把6根线分开,分别接电动机的三个线圈,当然不可能短路,所以是“很好!”但是,如果说真象楼主开头说的那样:“我把电机端的6根线全部分开腾空,启动还是跳输出短路”,怎么可能“分别接电动机的三个线圈”楼主倒相信不会短路了?
[结论]:楼主实验时,只是把电机的三根线拆下来,并没有完全分开!而两两相并的线在变频器的输出端不是接在同一相!
本文纯属虚构,不当之处,敬请指正!