我厂用粉碎机和造粒机,一般工作时最多是30千瓦的粉碎机使用,造粒机是晚上单独使用20千瓦左右,请问需要用多少平方的铝线或铜线可以拉起30千瓦的三相电动机,线路长度需要70米,因为机器在厂房的最后面,三相电批下来是40千瓦的,现在其他用电器都停止了!急!准备就要去买线了!请高手帮忙



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-08 09:53:00
1楼
 请问可以用35平方的3+1电缆线铺地套管可以不?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-06-08 16:11:00
2楼
VLV35+1或BLV35穿管埋地敷设,可为40KW独立负载供电,如为多台塑料机械供电,其计算负荷可到60KVA左右。