楼主
给24VDC/500W的散热风扇的电机供电(要考虑启动电流),我想用110VAC的电变成24VDC,然后经过全桥整流,再供给24VDC的散热风扇,不知道选择多大的变压器合适?而且整流元件应该有什么样的要求?请高人指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
标准触点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 835回
年度积分:0
历史总积分:1281
注册:2006年8月05日
发表于:2007-06-07 23:18:00
1楼
24伏500瓦,工作电流21安左右,当然变压器要选择大于500瓦的整流桥也要大于21安,考虑工作环境适当加点系数就可以了。