总线故障请指点 点击:760 | 回复:4



honghu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2004年7月28日
发表于:2007-06-04 10:15:00
楼主
硬件编译时出现警告,如图



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2007-06-11 15:34:00
1楼
是否使用了HMI组态,可能是你已经设置了该站点,但又在HW中分配时会出现这种错误

火鹤10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 86回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:538
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2007-06-15 14:24:00
2楼
只是警告,没关系的,放心的去用吧

苯苯--boy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2007-06-15 17:29:00
3楼
青岛捷能通达自动化有限公司 是德国威琅Wieland中国区域代理 电气连接件,用于控制柜的组件和系统组件:安全继电器safety;DIN轨道端子排,螺钉端子selos,弹簧端子fasis,冷压免剥线端子taris;现场总线模块,远程I/O,远程总线模块(ProfiBus,DeviceNet,CanOpen,MVB),获德国劳氏认证(船级社认证)的现场总线模块,远程模拟量输入输出模块,特别用于机车的防震远程模块;过压保护,防浪涌继电器,防雷击保护器wietap;接口模块(时间继电器、开关继电器、电压电流继电器、网络监控继电器、测量与监控继电器、耦合继电器、固态继电器、多通道继电器等)。离散式自动化技术的组件和系统组件:工业连接件,重载接插件,revos;IP65~IP68连接接头,连接电缆gesis,用于照明系统、建筑电气、楼宇自动化、工业自动化连接;离散式电源分配系统podis,适用于物流输送线、机场行李输送系统、工业流水线、电子产品流水线等;AS-i(AS-I,ASI,ASi)防浪涌保护器。可以提供所有重型工业接插件。我们将以优质的服务和合理的价格,真诚希望与您合作!
 联系电话13969881404  王永

sharq-james

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2007-06-17 10:06:00
4楼
可能是你选用“Profibus_s7"通讯,但是在创建“Profibus(1)”时却选用行规(Profile):“DP”,换成“Standard”试试

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师