发表于:2007-06-08 17:38:00
10楼
“三相角接电容器通过电容器专用接触器与你所说的KM1或KM2下端连接,既连接于电机的上三个或下三个接线柱,启动时电容接触器延时吸合,延时时间大于电机启动时间,停车时与主接触器一起释放”
1、上述补偿电容采用角接,电容额定电压220v,如果电容额定电压380v应该接成△形;
2、上述补偿电容采用独立接触器控制补偿电路,通过延时保证电机运行后切入补偿,停车时与主接触器一起释放,靠内部放电电阻放电,符合补偿电路倒闸操作程序;但是,对于单个电机就地补偿,也可以用补偿电路与负载并联的方法;
3、如果采用补偿电路与负载并联的方法,电容接在KM1下端abc,或与abc相连的KM2的上端,停机后电容无放电回路,电机每次Y形启动时可对电容通过电机绕组放电一次后接入电源;
4、如果采用补偿电路与负载并联的方法,电容接在KM3上端,或与其相连的KM2的下端def,电机每次Y形启动时可对电容直接放电一次后接入电源,而且电容电压有220v到380v的切换;
5、所以综合考虑,先根据电容电压220vY接380v△接,然后采用补偿电容与负载并联方式,接入KM1的下端abc为好!