请问PT100不带变送器情况下,信号电缆能不能和动力线缆放在一起?
要是有干扰,干扰厉害不厉害?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
石龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:201
注册:2004年8月07日
发表于:2007-06-01 10:44:00
1楼
屏蔽 一下会好些。。。如果不太远的话
回复
引用
举报
zoulong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1296回
年度积分:87
历史总积分:4142
注册:2006年5月23日
发表于:2007-06-01 10:50:00
2楼
这两种电缆不要放在一起!