电器柜内温度有35度调到25度两月内坏了三台变频器,怪???
点击:
1052
| 回复:
18
kunkun
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:711
注册:2006年7月21日
发表于:2007-05-02 23:22:00
楼主
眼看车间温度越来越高,我便把电器柜得空调温度下调到25度,那知却接二连三坏了三台变频器,这难道温度低了也不行吗???其中一台是开关电源部分坏把主板烧了,还有一台是整流桥坏了,换了一个大点的,用了15天又爆保险,量是逆变模块坏了.还有一台一旦停机再开时便坏V.W相保险,不知什么原因?今天又坏V,W相保险,量桥和逆变内都只坏了一个元件,不知什么原因???高手指教??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-05-02 23:45:00
1楼
可能仍然是温度高,车间温度并非就是电器桂的温度,变频器闷在电器柜内,热量很难散发出来,你量一下柜内温度是多少。