求助:如何效验无信号输出型涡街流量计 点击:437 | 回复:4



卢学优

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2007-05-25 17:09:00
楼主
现在我遇到一件事情,就是,利用音速喷嘴流量标定装置标定涡街流量计,该装置可接受4-20mA信号或脉冲信号。最近在效验一块现场显示自带电池供电的的涡街流量计时,发现该型号表竟然没有输出信号接口,只是在液晶屏上显示瞬时、累积流量和频率。 请问大家这种表该如何效验



卢学优

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2007-05-25 17:18:00
1楼
另外,这种表能否将它的电路板和涡街表体分离开来检测。

朱明春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2007-05-26 08:12:00
2楼
如没没输出信号,你可以用示值比对方式呀.按速度式中B类表的方法检.也可以呀,

朱明春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2007-05-26 08:12:00
3楼
并且不是有脉冲显示吗.你用手工算也可以.

卢学优

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2007-05-26 11:04:00
4楼
手工算的话,是不是需要等到标定装置流量恒定的时候算,但整个装置流量很难恒定,计算机可以算,靠人很难算精确