当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
我要发帖
Devicenet 需要专通信线吗
点击:
981
| 回复:
5
CAD菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2003年12月07日
发表于:2007-05-23 09:41:00
楼主
Devicenet 需要专通信线吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱恩清
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 1511回
年度积分:0
历史总积分:4570
注册:2004年6月15日
发表于:2007-05-23 09:57:00
1楼
DeviceNet电缆缆芯由一对特性阻抗为120欧姆的信号线和一对电源线构成。
粗缆:信号线18AWG 电源线15AWG
细缆:信号线24AWG 电源线22AWG
额定数据速率 粗电缆干线长度 细电缆干线长度 最大分支长度 分支允许总长
125kbps 500m(1,640ft) 100m(328ft) 6m(20ft) 156m(512ft)
250kbps 250m(820ft) 100m(328ft) 6m(20ft) 78m(256ft)
500kbps 100m(328ft) 100m(328ft) 6m(20ft) 39m(128ft)
实际上也可以将信号线和电源线分开敷设。
回复
引用
举报
CAD菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2003年12月07日
发表于:2007-05-23 10:09:00
2楼
请问朱老师:是不是要用特定品牌的.像CC-LINK
回复
引用
举报
朱恩清
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 1511回
年度积分:0
历史总积分:4570
注册:2004年6月15日
发表于:2007-05-23 10:12:00
3楼
是不是要用特定品牌,要看你的客户要求。
我们给用户提供的一直就是国产电缆,事先都要和客户说清楚的。
回复
引用
举报
CAD菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2003年12月07日
发表于:2007-05-23 10:29:00
4楼
朱老师:能不能介绍几个厂家的电缆
回复
引用
举报
朱恩清
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 1511回
年度积分:0
历史总积分:4570
注册:2004年6月15日
发表于:2007-05-23 12:44:00
5楼
我们就做啊。
hdsr178@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
覃强先生请进
[1715]
DP总线是什么呀,
[4666]
关于profibus的通信距离
[2683]
PROFIBUS从站开发
[1890]
PROFIBUS DP 如何集成到PROF...
[2520]
关于CAN总线中COB-ID,Can-ID...
[2382]
求助:现场总线方案论证
[2470]
求助:远程数据采集
[1830]
求助:电流环和4~20mA有什么区...
[4278]
can总线负载和数据发送丢帧有...
[3399]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号