公司一批阀门需要出厂检验,检查开关到位后接近开关是否工作。接近开关是220V AC 2线制接近开关,首先我的想法是接近开关的一端接220V 电源,另一端甩空,如果接近开关工作,甩空的一端应该有220V AC电压,否则没有。但是结果大出我所料,一端接220V AC后不管阀门开还是关,另一端一直有[color=#FF0000]对地220V AC电压[/color],后来不得不接了个灯泡进行测试。我想问下大家有没有遇到过这样的事情啊,或者我想错了?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2007-05-16 18:35:00
1楼
接近开关的输出是什么元件?如果接了灯泡后正常就很可能是可控硅输出,其漏电流足以是万用表正常显示。