求助s7_300pc\mpi适配器RS232通信电缆引针接法
点击:
704
| 回复:
2
guo_wei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年5月12日
发表于:2007-05-12 18:42:00
楼主
STEP7与s7-300通信.计算机一侧的是RS-232C接口,PC\MPI适配器还需要一根标准的RS232c的通信电缆与pc连接.求助连接适配器与pc机的232插头引针如何连接.谢谢....
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ytzidonghua
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:228帖 | 12358回
年度积分:2937
历史总积分:29769
注册:2004年4月26日
发表于:2007-05-12 18:45:00
1楼
买的时候没带?
回复
引用
举报
guo_wei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年5月12日
发表于:2007-05-12 18:53:00
2楼
恩那,买的时候是用来和WENVIEWD屏幕通讯的,只要用两个232插头2,3,5脚对接就可以了。可是我现在想用作编程电缆向300下载程序.2.3.5对接可就不好用了。