   中央空调节能现在越来被广大用户所重视。因为,空调系统在设计时,一般都是按照最大负荷量,和最不利因素进行各类参数计算的。所以在实际使用当中往往设备的实际使用率达不到最大负荷。一般能达到设计负荷的80% 就不错了。
   而且,在实际运行当中,有些中央空调系统的冷冻水循环泵和冷却水循环泵都没有使用变频技术,这样就更加浪费能源。因为,空调末端的冷热负荷是不断变化的,有些时候末端的负荷很小,末端设备的进出水温差太小,而此时循环泵还是按照工频进行运转,这显然是不经济的。因此,对泵组进行变频控制是非常有必要的。下面,将节能改造方式谈一下。
   对水泵进行变频控制,一般是由两个参数来进行控制的,一个是温度信号,一个是压力参数。而常用的一般是温度信号。整个系统由触摸屏、plc、温度变送器等组成。变送器对信号进行采集,输入到触摸屏、plc 。根据所设的运行参数,跟实际运行参数进行比较,来控制水泵的转速,从而达到节能目的。
   运行参数可以有两种设定方式;一种可以根据水泵进出水的温差,即温差越大,水泵转速越高,温差越低,转速越低;但是,这种控制方式必须设定一个上限值,因为在空调刚开始运行时,温度可能会很高,而此时进出水温差可能很小。所以,这种控制方法,编程比较麻烦,但控制精度高。另一种方式,只监测水泵的回水温度,设定一个区间,比如八摄氏度到十二摄氏度之间,越接近八摄氏度时,水泵转速越低,越接近十二摄氏度时水泵转速越高;这样,控制系统就简单多了。
   