当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
低压电器/控制元件
我要发帖
请教一个电路问题
点击:
825
| 回复:
7
寂夜如风
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:18帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:483
注册:2004年9月17日
发表于:2007-05-08 10:57:00
楼主
图中,KM20与20KMF断开后接通20KMG,这个电路是实现变频到工频的软启动过程。请问这样的电路会否存在诸如干扰的问题。电机功率是90KW。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wucreng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年4月17日
发表于:2007-08-07 22:58:00
1楼
用软启动器就位代替变频器就行了。
回复
引用
举报
wucreng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:97
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-08-08 14:49:00
4楼
这个问题主要不在主回路,在变频的设置和变频器的状态,控制电路要与变频器联锁.
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-08 18:07:00
5楼
1、你的电路是正确的,不存在诸如干扰的问题!
2、我建议:
(1)20KMF在变频自由停车后断开,可用一个复合按钮的常闭触点自由停车,常开触点断开20KMF;
(2)20KMF断开后,20KMG才能闭合,不能同是动作,你可以用20KMF的常闭触点接通20KMG的线圈,用20KMG的常闭触点断开20KMF的线圈即连锁;
(3)KM20正常情况下可以不动作(或去掉),KM20、20KMF都闭合的情况下才能启动变频器启动电机;
回复
引用
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-08-08 21:57:00
6楼
20KMf与20KMg使用机械联锁的交流接触器,在变频切换到工频时,有一很短暂的空挡期,此期间变频器交流接触器(20KMf)断开,但是还未与工频连接,此时,电机没有电源供电,电机由于运转的惯性是不会停止运转的接触器,随即工频交流接触器(20KMg)闭合向电机供电.由于有一短暂的空挡期,所以不必担心有干扰的影响.
回复
引用
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-08-08 22:05:00
7楼
另外建议你可以看一下高层建筑的恒压供水系统具体电路及实物,就可解开你的担心.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
MKP封装的电力滤波电容可以存...
[2467]
做个好电工系列之二 戏说无功...
[1522]
被开关电源害惨了
[1005]
双电源转换开关电器的选择及...
[2329]
单相电机电容器的选用问题
[2050]
请问电容柜总保险烧断原因?
[9606]
电机重载启动和轻载启动的电...
[2390]
如何解决接线端子的三种常见...
[1084]
请问如何对24VDC的电磁阀进行...
[2033]
说说锂电池那些事2
[1915]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号