求助:UPS的放炮问题 点击:756 | 回复:3



Isaiah

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-05 14:30:00
楼主
有一台10KVA的某型号单进单出UPS(不好说出来),一日停机调整UPS房内其他设备后开机(该机未做任何动作),充电板与主板均烧毁.请教熟悉的朋友说一下原因. 

开机顺序:(市电、UPS开关、电池开关均关闭) 
1·开市电 
2·开UPS开关(该开关为一三刀开关,两刀负责市电的火零,一刀负责电池正极) 
3·开电池 
4·开UPS逆变功能 

在进行到第3步的时候就放炮了。机器是工频机。请熟悉的兄弟多多指教。



Isaiah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-05 14:34:00
1楼
补充一下,UPS是带载开机,负载为4%,电脑显示器。

gevy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-05 11:06:00
2楼
每家机器开机的顺序是不一样的,打开UPS开关和打开电池开关有的机器是一定不能错的,你调整负载把UPS的输出开关关闭就可以了,干什么动机器!?

123tuiioio

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2007年7月04日
发表于:2007-07-05 11:29:00
3楼
过年了