前几天接了3 台西门子440变频器维修,因为具有代表性,对那些在论坛发求助的朋友应该有点帮助,把维修过程记录下了
1.     2.2KW西门子440上电出现,F0052,A0503故障代码,且轮流交替出现,根本不能运行,据用户讲,变频器在正常运行过程中,不注意把变频器金属部分和动力电碰了下,就变成现在这个样了,经仔细检查驱动部分完好,模块,电源都正常,根据以往经验最大可能是驱动上的24C02数据丢失,是高脉冲串入驱动,把上边的24C02数据洗掉了,F0052代码手册上的意思--非法数据,A0503是低电压,重新写了一片2.2KW 的24C02 ,注意平时要多写点母片啊,不要 到时间找不到!上机器后,不显F0052,A0503了,但一运行就跳F0054,根据手册是I/O板坏,其实也是上面的24C02S数据丢失,再写一片,上机器,运行,正常.

2. 15KW440完全不通电,据用户说当时上电变频器一声响,空开跳了,检查发现是整流模块炸了,440的整流模块因为电流余量较小,直流母线桩太近打火,引起炸整流模块,一般情况只是单纯的炸整流模块,但有时会央及驱动部分,把驱动部分仔细检查,有坏件应该换掉,不要贸然通电,以免造成损失,440的整流模块可以用普通整流模块代替,前提是此机器没用制动单元,这台机器是这样处理的,换一只100A1200V普通整流模块,在机器上重新打两个孔,安装好,直流母线桩打火的地方处理干净,再上一点绝缘漆,此机器驱动未损坏,上电,正常.

3.  15KW 440,上电显示F001,过流,打开机器发现此机器上一只贴片电容烧穿了,更换后上电,正常,经查,这只电容是检测电路上的,引起A788误检测,报F001.



中科半支烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-01-09 13:16:07
101楼
牛年牛人牛语!真牛!

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2009-01-12 20:45:59
102楼
支持变频之子。     希望以后多来分享。                

dingming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年1月13日
发表于:2009-01-13 20:21:41
103楼

写的挺好。。值得学习。。

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2009-01-18 21:41:44
104楼
真的不错,很好,顶一下。

郑寒曦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2009-02-06 21:46:46
105楼
学习了,感谢楼主。                          

天易人不易

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2009-02-07 22:19:42
106楼

最近修了一台440的22kw变频,换了vub120-12模块,没想到用了几天又炸了。花了700啊。

以后一定不用原装了。呵呵!

nmwhzls123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2009-02-11 09:47:01
107楼
我有一只440型90KW变频器运行中频繁出现故障,现供电及给外部运行信号,无任何反应连风扇都不启动。请问是什么原因?

nmwhzls123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2009-02-11 09:53:19
108楼
我们准备购买电池供电水费计量电磁水表

碧海蓝天7924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-02-12 19:12:21
109楼
08年6月份我们公司的一设备上一台西门子440-22KW变频器电源模块坏,用国产代换使用至今一切正常。

rhymebus _91

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2009-02-20 12:50:37
110楼
支持变频之子支持变频之子

wangzang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-05 11:08:28
111楼
北京海特科工自动化设备有限公司—西门子授权维修商,主要从事各品牌变频器,直流调速器,驱动器,软启动器,触摸屏,工控机,电源模块,控制板卡等相关工业自动化产品的维修服务。
维修实力:1.蕊片级维修 2.配件充足3.完善的检测设备
维修宗旨:1.免费检测2.落实费用(所修产品价格的20%之内)3.客户认可后进行维修4.合同保障5.保修期限:(同等故障)保修三个月
联系人:臧文丽 固定电话:010-68157848 移动电话:13521973761 Email:godisagirl217@yahoo.com.cn 网址:www.bjhtkg.com
地址:北京市海淀区复兴路61号恒欣商务大厦附楼108室
公司长年回收各种废弃工控产品

郑寒曦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2009-03-06 22:42:12
112楼
太厉害了hehe                                  

yjy_0126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年3月07日
发表于:2009-03-07 08:58:41
113楼
顶,好帖。学习了。

昆山中宇工控网

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1438
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2009-03-07 09:07:14
114楼

要是西门子公司的服务热线也能随打随教就好了

昆山中宇工控

诚交天下工控朋友

常来常往 _1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2009-03-17 17:00:06
115楼

稍微顶一下。。。。。。。。。。。。

碧海蓝天7924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-03-17 19:41:52
116楼
顶罗工!我照你的方法也成功修复一台西门子440变频器。

张广祝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2007年5月27日
发表于:2009-03-26 14:27:14
117楼
我这里一台MM440-22KW的变频器,驱动上24C02N和I/O端子板上24C32N都坏了,没数据,而且就是有数据我的编程器也没有贴片适配器还是没办法。楼主可否帮我一下?

张广祝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2007年5月27日
发表于:2009-03-26 14:29:51
118楼
西门子支持中心不支持芯片级技术服务!只好求助同行的大师了。。。。。

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2009-08-22 01:50:23
119楼
编程的器贴片适配器40  元一个,我们这里电脑城的价格

gaojianglei

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2009年8月15日
发表于:2009-08-22 09:43:15
120楼

有哪位朋友能告知在下怎样才能对MM440驱动板单独上电,不报A0503?