瞿工:变频维修求助-L100-055HFE
点击:
1017
| 回复:
11
贝利克
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2007年3月28日
发表于:2007-04-03 21:06:00
楼主
你好瞿工:
我这有个变频器,型号是:L100-055HFE 5.5KW,变频器有火光出现并伴有声响后,空开跳闸。对于这种情况我公司人员说后检测是电源线与主机线接反。请问如只是接反的话就能会变频器出现这么大的故障么?对此说洗我很不解还请明示,如果是逆变模块坏的话,对于这种型号的变频器来说还有维修的价值么,如果维修的话我送到你那里修好需要多少钱,如在这不方便的话,可以把价格发到我邮箱里。由于此事有关员工专业问题,请先帮忙分析一下原因:[color=#800000]都有哪些故障才能导致变频器有火光出现并伴有声响,而且线重新接好并上电后还无任何屏任何显示?[/color]我的邮箱是:lingchangzhi1223107@sina.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2007-04-04 08:56:00
1楼
1、L100-055HFE 机器使用的是ISPM模块,是日立全球专利。其实就是一个变频器单元,整流、逆变、控制、保护、驱动等都塑封在 一个模块里,这样减少很多中间环节,可靠性提高很多!
2、对于大多数变频器如果电源、输出主线接反,功率模块立即损坏。
3、L100-055HFE如果损坏,便无法修复!
回复
引用
举报
贝利克
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2007年3月28日
发表于:2007-04-04 09:19:00
2楼
那这说我这台变频器没有任何修复的价值了,只能再买个新的了是吗?
回复
引用
举报
一如
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2003年7月01日
发表于:2007-04-19 10:04:00
3楼
是的
回复
引用
举报
一非 _24
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2007-06-18 06:34:00
4楼
L100的机器没有接反也会出现这样的故障,这是因为压敏电阻损坏造成的
回复
引用
举报
一如
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2003年7月01日
发表于:2007-07-26 10:45:00
5楼
接错输入输出线,损坏的可不是压敏电阻这么简单,模块肯定坏了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
断路器额定电流与脱扣器额定...
[823]
是不是所有的三相电机都能接...
[1127]
关于四控开关的接法
[2184]
接触器的KM是什么的缩写
[1554]
西门子交流接触器3TB44的技术...
[2248]
交流稳压器工作原理
[4701]
电机风叶的型号是什么意思?
[2148]
10KV高压线引入配电房的设备...
[1687]
AC24V的指示灯用DC24V能点亮...
[4132]
变三相交流电为单相交流电的...
[2294]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号