秋意浓
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年3月03日
发表于:2007-04-29 20:51:00
楼主
线圈电压220V中间继电器静态时,测量线圈两端电压有70V的交流电压,
此交流电压来自于隔离变压器,请教这种干扰的问题出在哪里
怎么能把这个70V的干扰电压清除掉!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-04-29 21:16:00
1楼
对控制有影响吗?
回复
引用
举报
秋意浓
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年3月03日
发表于:2007-04-29 21:19:00
2楼
应该没有影响
如果有影响怎么解决
没有影响又如何!真心请教
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-04-29 21:26:00
3楼
不要管它,你应该用的是数字万用表.可以接地解决,但不推荐.
回复
引用
举报
秋意浓
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年3月03日
发表于:2007-04-29 21:27:00
4楼
如果接地怎么解决能否解释详细一点
谢谢,想了解一下
回复
引用
举报