直流输电(HVDC)工程需要大量的、多种用途的电力电容器产品,其造价约占换流站设备总价的10%。我国直流输电工程的不断发展,为电力电容器行业带来了良好的发展机遇。 

高压交流滤波和并联电容器   
      换流站需要安装的交流滤波电容器和并联电容器的容量很大。这类电容器可占换流站全部电容器造价的70%以上。   
      要解决的技术难点是:额定工作电压取值高,额定工作场强取值较高,高次谐波电压的算术和Uh为基波的20%~50%;在同一母线上电容器组数多、容量大、追加投切涌流大,这是一般交流变电站未曾遇到的,尤其是并联电容器更加投切频繁,运行条件苛刻。 
      国产化现状:目前,国内西安西电电力电容器有限责任公司等企业已先后为舟山、嵊泗工程所需交流滤波电容器,葛上工程所需的滤波电容器,天广和三常工程用并联电容器提供了合格的产品,目前正在加紧制造三广和贵广工程所需的并联电容器和滤波电容器。 
                    
高压直流滤波电容器   
      安装在换流站的直流侧,用以滤除直流输出电压中的高次谐波。这种产品的造价可占HVDC工程用电容器总额的10%~20%。   
      要解决的技术难点是:额定电压为线路最高直流电压与谐波电压的算术和,谐波电压占10%~40%;保护方式不能采用继电保护,只能采用内熔丝保护;爬电比距大,为50mm/kV。 
      国产化现状:目前,国内现有的HVDC工程用直流电容器主要靠进口。桂林电力电容器总厂于1996年研制并生产一批高压直流电容器,用于葛州坝换流站12/36次滤波支路,替代进口产品,至今运行良好。由于这类电容器技术上要求较高,因而是HVDC工程用电容器国产化的重点。 
                    
阀用电容器   
      在换流站中换流阀是核心设备,其中关键器件是大量串联运行的晶闸管元件,目前元件水平是7.2kv/3000A。为保证晶闸管元件安全运行,在每只晶闸管中并联一套RC阻尼元件,其中的电容器就叫做阻尼电容。另外有的设计还在每一个阀组件(含若干晶闸管元件串联)上安装两只电压较高的冲击均压电容器,和晶闸管串相并联,起均压作用。因此,阀用电容器用量较大。 
      要解决的技术难点是:阀厅里晶闸管和电抗器、阻尼电阻都是大量的发热元件,因此阀厅内温度很高,电容器通常设计为上限温度60℃;额定工作场强低,可靠性要求高;为防漏油引起火灾,应采用干式电容器。 
      国产化状况;西安西电电力电容器有限责任公司曾为舟山、嵊泗和葛上工程提供批量的阻尼电容器和冲击均压电容器,满足了工程需要。近年来国外发展了高压自愈式充气电容器,消除了油浸电容器故障后引起火灾的危险。目前国内企业正在按IEC6071《电力电子电容器》和国外先进企业标准研制新一代的干式高压自愈式电容器,以实现国外先进技术的国产化。 
                    
交流PLC电容器   
      包括换流站交流侧的电力线载波通信用耦合电容器和滤波电容器。   
      要解决的技术难点是:耦合电容器额定电容为5~10nF,通常是瓷套外壳的单柱式结构;保护既无继电保护,也无熔丝保护;介质工作场强一般比高压交流电容器降低25%;爬电比距为31~43mm/kV。 
      国产化现状:2002年西安西电电力电容器有限责任公司为葛上线南桥换流站生产了5台OAM230/√3-0.05H型PLC滤波电容器,2003年又为葛州坝换流站生产了2台OAM525/√3-0.0125H型PLC滤波电容器,用以替换进口产品,积累了一定的制造和运行经验,这对今后的HVDC工程完全实现国产化打下了良好基矗直流PLC电容器包括换流站直流侧的电力线载波通信用耦合电容器和滤波电容器。后者的作用是滤除PLC频率范围内(30~500kHz)的谐波,防止换流阀产生的高次谐波对直流PLC系统引起噪音干扰,或者防止直流中继站两侧PLC系统的相互干扰。目前,葛上、天广、三常工程用直流PLC电容器全部从国外进口。葛上电容器在运行中多次发生外绝缘污染和内部元件击穿,西安西电电力电容器有限责任公司于2000年研制并提供1台ZOAF500-0.01H型耦合电容器,至今在麦元中继站运行良好;2003年又研制出1台ZOAF500-0.05H型PLC滤波电容器供南桥换流站,其爬电比距为55mm/kV。因此,此类电容器具备国产化条件,能向今后的HVDC工程提供可靠设备。 
                    
中性线电容器   
      包括中性母线上的直流滤波用电容器和中性线保护用电容器。   
      中性线直流滤波电容器要解决的技术难点:与高压直流电容器相同,只是额定电压选为SIWL/2.6,试验电压为直流2.6倍额定电压。 
      中性线保护用电容器在某一频率(例如40kHz)下,电容和电感串联支路获得最低阻抗。这种电容器用量少,但技术要求较高。要解决的技术难点是:持续工作电压低(以谐波为主),操作过电压高;要求电容偏差极小,为±0.5%。要求电容温度系数校目前国内企业还没有能力生产此种产品。 
                    
直流断路器用电容器   
      与通常交流断路器用均压电容器的作用不同,通过电容器的充放电,在直流断路器回路形成正弦交流电流,就可利用普通交流断路器工作原理开断直流电流。这种电容器持续工作电压为零,操作过电压高,无继电保护和熔丝保护。可采用标准铁壳尺寸。目前国内企业尚未生产过此类电容器产品。