本人在设计天然气自动!!燃烧系统,其中遇到了难题,希望大家帮忙解决一下,谢谢了!
在温度控制仪表,我采用了日本岛电FP93,电动调节阀也采用了。仪表输出信号是4-20MA,正好电动调节阀的输入信号也是4-20MA,我想直接接上,不知道可以不,另外电动调节阀的接线端子上还有一个输出信号,我不想接了。这样下来控制模式就是,仪表接入热电偶,通过设定值和实际值pid计算,输出4-20MA信号给电动调节阀,来调节阀的开启度,实现供气量的大小,以保证温度的稳定性。希望大家给提建议,谢谢!!!!



仪表罗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2007-04-21 08:42:00
1楼
这样不是很好了吗

周田人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2007-04-21 09:03:00
2楼
你只讲的仪表和电动阀,PID由什么控制你没讲?不知道你用什么控制实现PID?

诚心110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月15日
发表于:2007-04-21 11:41:00
3楼

诚心110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月15日
发表于:2007-04-21 11:44:00
4楼
周田人,你好
感谢您的回答,我pid是fp93 仪表自带的
也就是说,fp93接受热电偶信号,经自身的pid计算后输出的4-20MA信号

风云电闪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2007-04-22 23:17:00
5楼
路过,我觉得你的方法不错。

lhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-05-05 21:45:00
6楼
完成一个简单控制系统了。

苏州小草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2007年3月09日
发表于:2008-08-27 13:14:37
7楼
燃烧控制需要很多别的连锁条件,

苏州小草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2007年3月09日
发表于:2008-08-27 13:16:28
8楼
特别是点火的时候或启动风机的时候,吹扫时都需要强制阀门的开度的,一定要考虑好啊