粉体计量秤与PLC系统联接,下部的皮带秤连接空气斜槽,空气斜槽里面有风,会不会是皮带的皮种减轻从而使荷重不稳,使流量不稳,导致反馈有波动呢?粉体计量秤运行时,CRT上显示波动非常大,可以从0-MAX。使用了两个隔离器。
但现场的粉体计量控制器波动也比较大,尤其是“荷重”信号还比较平稳(15-18)。
从粉体计量的输出(PV测量值)加入标准信号,CRT上显示非常平稳;从“荷重”信号的输出加入标准信号,CRT上显示非常平稳;怀疑是干扰原因,还把传感器、放大器一并拆除,从粉体计量控制器附近加入模拟的荷重值,CRT上显示非常平稳;最后拉一根临时电缆,运行粉体计量秤时,CRT上显示波动没有根本好转,但有改善。
咨询根本的原因是什么?如何解决???



hukan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2007-04-27 14:35:00
1楼
问题解决了,变频器对传感器干扰。