STEP7 5.3 不支持 6ES7 313-1AD00
点击:
479
| 回复:
6
fsw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年4月02日
发表于:2007-04-02 19:59:00
楼主
STEP7 5.3 不支持 CPU 6ES7 313-1AD00-0AB0 如何解决?我又不想装低版本编程软件
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-04-02 20:34:00
1楼
Step7 5.4支持该型号
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2007-04-02 20:57:00
2楼
HW update可以吗?
回复
引用
举报
彩虹
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:54帖 | 1626回
年度积分:8
历史总积分:7586
注册:2006年9月21日
发表于:2007-04-03 12:42:00
3楼
可以只升级硬件就可以了。
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-04-03 16:11:00
4楼
是的,升级一下你的硬件看看
回复
引用
举报
修行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2004年3月21日
发表于:2007-04-10 10:08:00
5楼
支持的,你先把step7升级到sp3,然后升级硬件库,就会出现你要的型号了,我昨天刚升级过,315-2EH13-0AB0,但是到现在只能升级到V2。3不能升级到V2。5,有没有谁能升级到v2.5的??
回复
引用
举报
happyoicq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1382回
年度积分:0
历史总积分:3120
注册:2005年10月16日
发表于:2007-04-10 13:52:00
6楼
可以的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
有一个二线制4-20MA输出的传...
[19222]
怎样用西门子S7 300 PLC的PI...
[16186]
继电器输出型PLC,驱动一交流...
[8103]
PLC现状与发展浅论
[10345]
10年工控经验新手的来看(中级...
[10332]
PLC的模拟量模块怎么接电阻远...
[8597]
(已结束)工控PLC擂台第16期-...
[14598]
西门子S7-200编程软件SP9直接...
[8242]
EM235模块如何与三线制变送器...
[8832]
一个PLC技术工程师面试的题目...
[9662]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号