HONEYWELL系统升级时SBHM板子的驱动与spn,LCNK4的驱动不一样吗?
点击:
683
| 回复:
5
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:101帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月28日
发表于:2007-04-01 20:16:00
楼主
HONEYWELL系统升级时SBHM板子的驱动与spc,LCNK4的驱动不一样吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
注册:2007年6月29日
发表于:2007-06-29 16:52:00
2楼
不太明白你的意思,你的HM出什么问题了吗?
回复
引用
举报
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:101帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月28日
发表于:2007-07-01 10:05:00
3楼
HM换了地块板子,是带冗余的,板子不一样,原来是两块板子,现在是一块板子,现在板子的型号是SBHM,原来的是SPC 与LCNK4板子。
我的意思是板子换了,原来的组态要怎样换?
回复
引用
举报
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
注册:2006年2月20日
发表于:2009-04-21 17:49:46
5楼
很麻烦的,相当于重新做了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
浙大中控和北京和时利的进!!...
[8287]
请教,工程项目经理主要是干什...
[2360]
求助,浙大中控advantrol pro...
[3538]
第十一讲 异种系统的互联,时...
[4957]
Dcs绪论
[10836]
各位老师:如何自学DCS?
[2351]
DCS供电系统的改造经验一例
[17416]
慎重的选择DCS!不要产生误区...
[2322]
浙大优稳UW500 DCS资料
[3523]
一起看一下ABB AC800系统
[12747]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号