安川伺服编码器通讯错误怎样修 点击:1359 | 回复:7



伺服1

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2007-03-25 10:09:00
楼主
请问一下,安川SGDM-10ADA通电显示编码器通讯错误(我只接电源线,没接编码器等),要怎样才能取消这个报警?



永源鑫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年12月31日
发表于:2008-01-02 11:41:00
1楼
安川伺服报AC9是编码器通讯异常,必须要连接编码器否则会报AC9.如果还是报警,就是编码器坏了,我处有好的编码器销售,如有疑问请联系0757-82702992 www.yongyuanxin.com

syydz

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-01-02 12:00:00
2楼
不接编码器就会报错误的

fanuc3758

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2009-06-05 15:57:52
3楼
安川伺服器老出现AC9报警,把电源从合后又可正常使用一段时间,安川伺服报AC9是编码器通讯异常,一般是安川伺服器故障,东莞市飞越数控(CNC)机电自动化维修部杨生,手机13686693758,电话076922755419.AC9报警维修多次,AC9报警一次搞定。